用FX3U PLC控制松下伺服,用
DSZR
指令在回原点过程中用反向原点回归,原点在回归方向上可以正常回归
如果原点在回归方向后方时,电机到反转限位使
M8344
置ON(Y0脉冲输出)但是电机不会停止,还会往前走
这是怎么回事呢,请各位高手帮忙解决,急
分享
94114602
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
225 点
下载积分:
3480 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2012-03-22
最后登录:
2024-07-24
查看94114602的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 14:27
全看
|
小
中
大
你看下,极限的正负接的对不对