lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-04 19:39



如上图所示,在做真空吸附时,想要在运行中防止突然断气造成吸附的物体掉落,一般是不是装个单项阀?可图中的气路,当断气后,吸附的物体也就立即掉落,这是神马原因?是不是吸盘不密封?

再者在真空压力表前串一个AS1002F速度控制阀有什么用?
flyfox1047
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2008-07-09
最后登录: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-05 08:31
引用
引用第1楼hxl202319于2012-07-04 20:35发表的  :
你的图不全,不知哪个是真空发生器。
但我认为首先你要保证不掉落那么,单向阀必须安装在吸盘的那条管子上,即你图中的ZPT的上部,而不是你现在这个地方,你现在这个地方,电磁阀啊速度阀啊,真空表啊,都会可能泄露。而且安装单向阀需注意方向。


楼主的图中已经画过真空发生器了,这个气路这样接肯定是要绝对密封的,按你说的,接吸盘上,断气后,压力表会没显示,显然不对,楼主只需检查管接头的密封性,如果没问题,那么就是吸盘吸附的面不平
flyfox1047
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2008-07-09
最后登录: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-06 12:52
引用
引用第10楼liuzhentong于2012-07-05 14:48发表的  :
原因是气从电磁阀断排出了


何来电磁阀?您是指512气控阀吧,此气控阀,如果我分析不错应该是释放用的,未使用时应该是不通的,如气路图可以看到3R接口接的是堵头