综合讨论
电气工程师请进!一个真空系统的问题
上一主题
下一主题
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-04 19:39
全看
|
小
中
大
如上图所示,在做真空吸附时,想要在运行中防止突然断气造成吸附的物体掉落,一般是不是装个单项阀?可图中的气路,当断气后,吸附的物体也就立即掉落,这是神马原因?是不是吸盘不密封?
再者在真空压力表前串一个AS1002F速度控制阀有什么用?
分享
zxrom
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
204 点
下载积分:
4150 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2012-02-25
最后登录:
2017-06-30
查看zxrom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 20:44
全看
|
小
中
大
图中最上面一个符号应该就是真空发生器吧,个人也觉得单向阀接在吸盘之前的单独一根管路上比较好,对真空表的指示是没影响的,又可消除电磁阀及真空表泄露的影响
学无止境
分享
zxrom
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
204 点
下载积分:
4150 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2012-02-25
最后登录:
2017-06-30
查看zxrom的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-05 20:48
全看
|
小
中
大
另:调节阀应该是为了降低电磁阀换向时气压的突变对压力表的冲击,从而起到保护压力表的作用