用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器MC系列的问题
上一主题
下一主题
探路者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
221 点
下载积分:
765 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-10-03
最后登录:
2021-02-18
查看探路者的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-03 15:05
全看
|
小
中
大
我有一台变频器 型号是:6SE7016-0TP50-Z Z=G91+C23+K80 在设备启动的时候,需要外力才能使电机运转。我查了负载很轻,在设备运行过程中频率不稳定。请帮助各位大侠分析一下原因。
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-21
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-03 22:16
全看
|
小
中
大
对这个问题感兴趣,能说的详细点吗。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器MC系列的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问