用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器MC系列的问题
上一主题
下一主题
探路者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
221 点
下载积分:
765 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-10-03
最后登录:
2021-02-18
查看探路者的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-03 15:05
全看
|
小
中
大
我有一台变频器 型号是:6SE7016-0TP50-Z Z=G91+C23+K80 在设备启动的时候,需要外力才能使电机运转。我查了负载很轻,在设备运行过程中频率不稳定。请帮助各位大侠分析一下原因。
分享
探路者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
221 点
下载积分:
765 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-10-03
最后登录:
2021-02-18
查看探路者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-04 08:27
全看
|
小
中
大
我这款是带编码器,用485通讯,开始的时候不用外力推负载就报F15,就好像转矩提升不够一样,但是我把我的电机和编码器跟别的对换,我的电机运行正常,不会出现频率跳动不稳定现象。我个人认为是CPU的故障,不知道你是怎样的观点。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器MC系列的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问