我有个瑞普编码器有A B Z 三个信号线,但是PLC高速计数器只要接A B  两个线,[    post][/post]我按照它的方法接了,可是旋转编码器读数一直是0和1之间变化,是不是我的编码器不支持高速计数器接法?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159043 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-25
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 09:02
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2012-07-03 08:40发表的:
什么型号的PLC 用的哪个高速计数器

是的,三菱FX用C251~C255接AB相就没问题,用C246~C250就会出现楼主描述的现象。