我有个瑞普编码器有A B Z 三个信号线,但是PLC高速计数器只要接A B 两个线,[ post][/post]我按照它的方法接了,可是旋转编码器读数一直是0和1之间变化,是不是我的编码器不支持高速计数器接法?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-03 09:02
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2012-07-03 08:40发表的:
什么型号的PLC 用的哪个高速计数器
是的,三菱FX用C251~C255接AB相就没问题,用C246~C250就会出现楼主描述的现象。