用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器的同步运行
上一主题
下一主题
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-10-21
查看周红军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-02 22:41
全看
|
小
中
大
现有两台不同功率的变频器,要求它们同步运行。是用PLC控制的。哪位同僚知道怎样控制的,可以分享吗?
假如不用PLC控制又该如何控制啊。望知道者告知。谢谢。
分享
shaohua-zh
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1294 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-06-11
最后登录:
2015-05-27
查看shaohua-zh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 11:16
全看
|
小
中
大
如果不用plc控制,只虽将反馈信号串在两变频器AI输入端,两变频器设定值设到一样就ok了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器的同步运行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问