现有两台不同功率的变频器,要求它们同步运行。是用PLC控制的。哪位同僚知道怎样控制的,可以分享吗?
假如不用PLC控制又该如何控制啊。望知道者告知。谢谢。
分享
shaohua-zh
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1294 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-06-11
最后登录:
2015-05-27
查看shaohua-zh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 11:16
全看
|
小
中
大
如果不用plc控制,只虽将反馈信号串在两变频器AI输入端,两变频器设定值设到一样就ok了