现有两台不同功率的变频器,要求它们同步运行。是用PLC控制的。哪位同僚知道怎样控制的,可以分享吗?
假如不用PLC控制又该如何控制啊。望知道者告知。谢谢。
分享
zjutzl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
114 点
下载积分:
595 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2012-06-04
最后登录:
2013-06-27
查看zjutzl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 12:10
全看
|
小
中
大
问:对于该同步的要求是什么?同时启停,还是位置同时?速度同步?
这关系到PLC编程和变频器的可实现性;
1。如果同时启停、调速、精度要求不高的话,可以直接用PLC控制一台变频器,并将这一台信号反馈给另外一台作为控制信号处理;
2。如果是位置同步;不仅需要将位置信号反馈,计算,纠偏;还要考虑变频器的位置模式的精度及运算速度能力等;建议选用较好的伺服控制器;