楼主  发表于: 2012-07-02 09:58
我是个PLC新手,新用的EM235,输出没问题。信号采集就出问题了,我是采集电压,将A+   A-连到了电压上,其他三个采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起来呢,模块供电使用226主模块的DC24V,  DIP开关调到了正负10V输入,现在问题来了,不管我输入多少的电压,PLC采集的数都在-20000左右跳动,然后我把DIP开关调到0-5V输入的时候,采集的数变成0且一直不变。       我现在很困惑,到底是模块出问题了,还是我自己的问题呢,请前辈们指教一下,谢谢了。
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-02 11:24
电源是否共地?
楼主留言:
你说的电源共地是指将A-与模块的M端连在一起吗?
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造