楼主  发表于: 2012-07-02 09:58
我是个PLC新手,新用的EM235,输出没问题。信号采集就出问题了,我是采集电压,将A+   A-连到了电压上,其他三个采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起来呢,模块供电使用226主模块的DC24V,  DIP开关调到了正负10V输入,现在问题来了,不管我输入多少的电压,PLC采集的数都在-20000左右跳动,然后我把DIP开关调到0-5V输入的时候,采集的数变成0且一直不变。       我现在很困惑,到底是模块出问题了,还是我自己的问题呢,请前辈们指教一下,谢谢了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-02 11:35
1)确认DIP开关状态是否正确。
2)确认信号源输入是否正常,信号源输出与模块DIP设置一致性。
3)检查供电方式。既然模块电源取至226,那么信号电源呢?
楼主留言:
先谢谢前辈啊。DIP开关如我所说,我选择了两次,按说明手册选的,肯定没错,但都不行。信号电源我就是选的一个1.5V的电池,用万用表测有电压?主要想问你这种情况到底是不是模块出问题了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 11:51
先不怀疑模块问题,检查接线是否规范,就是模块供电及外部信号源输入的连接。