楼主  发表于: 2012-07-01 20:00
西门子smart700的屏和s7-200cn的PLC连接,我想自己做个485线,
怕弄错了针脚,请教各位有弄过的吗?
3-----3
8-----8
4------4
5-----5
这样对不对?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 11:37
实际上使用
3-3
8-8
外壳连接屏蔽层也能够通讯的,你试试。