我咨询过别人学变频器,人家说让我找一款功能全的变频器学习就可以了
可我确实不太懂变频器有哪些功能才算是全,麻烦家园的老鸟推荐推荐,我打算淘一个买回来学习学习,学会了再卖
PS:最好是把品牌和型号,还有那些具体功能说说,我好有点方向,多谢
yhc1330616
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 114 点
下载积分: 506 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2013-12-11
查看yhc1330616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-01 20:35
通讯控制油RS-232,RS-485,MEMOBUS,工业以太网,现场总线 一般都是RE485
yhc1330616
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 114 点
下载积分: 506 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2013-12-11
查看yhc1330616的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-01 20:37
变频器与PLC连接方式主要有三种:
a)PLC的模拟量输出0~5v电压或4~20mA电流,将其送给变频器的模拟电压或电流输入端,控制变频器的输出频率。这种控制方式的硬件接线简单,但是PLC控制的模拟量输出模块价格高。
b)PLC通过485通信接口控制变频器,这种控制方式的硬件接线简单,但需要加通信接口模块,这种模拟价格也贵。
C)PLC额开关量输入,输出模块控制变频器,PLC的开关量输出,输入一般可以与变频器的开关量输出,输入直接相连。这种控制方式的硬件接线简单,抗干扰能力强,用PLC的开关量输出模块可以控制变频器的正反转、转速和加速时间,能实现复杂的控制要求。

具体来说:
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板的SG接