用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请问这段步进程序错在哪里,我按书上例子写的
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-26 22:41
全看
|
小
中
大
就是STL S21后面这句话报错的,这是书上的例子抄来的应该没有问题,我就是不知道我哪里是输入错了,我也反复核对过没有抄错的,
难道真的只能STL S21后面接着写成LD M8000开头才能通过编译吗?书上也没有这个M8000开头的啊,真是不知道了
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-12-22
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-24 16:20
全看
|
小
中
大
前面要加一个接点,不加就成了语法错误。像这种情况我一般都是在前面加一条LD M8000
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请问这段步进程序错在哪里,我按书上例子写的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问