就是STL S21后面这句话报错的,这是书上的例子抄来的应该没有问题,我就是不知道我哪里是输入错了,我也反复核对过没有抄错的,
难道真的只能STL S21后面接着写成LD M8000开头才能通过编译吗?书上也没有这个M8000开头的啊,真是不知道了
分享
付玉明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2011-09-11
最后登录:
2018-03-08
查看付玉明的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-24 18:59
全看
|
小
中
大
呵呵 你真通了那行呢 STL 前面要有一个触点才可以呢 可以加个初始脉冲指令就OK了