heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2018-03-14
查看heye7890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-30 10:03
55KW,额定电流93A,为什么有人说要选对应电流交接,有人又说选一半电流交接,我被搞晕了,有权威大虾给指导意见吗?
到底65A的交流接触器够不?
三个都选一样的没问题吧?
施耐德配的上面是两个65A交接,一个40A的交接
低调!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-30 10:51
一个纠结很多新入门人得问题。
首先从理论上分析,65A是能够满足在45KW星-三角运行了。不考虑启动电流情况下,额定电流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接触器不能够达到额定电流值(有些扁低制造商,但是确实也是实情),同时也需要考虑电机故障时的超电流运行情况。
    30多年前,影响比较深的一次是有一台泵15KW电机,我选择40A交流接触器后经常烧毁(40A交流接触器名牌上标注的为最大允许启动运行15KW电机),也换过多次(开始以为是偶然现象),最后换为60A用了几年也没有事情。
这个事实以后,我一般在条件允许下,选择交流接触器都会考虑往大一档额定容量选择。短路器。热继必须按实际额定值选择。
以上是我对于交流接触器选择的一个认识。