heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2018-03-14
查看heye7890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-30 10:03
55KW,额定电流93A,为什么有人说要选对应电流交接,有人又说选一半电流交接,我被搞晕了,有权威大虾给指导意见吗?
到底65A的交流接触器够不?
三个都选一样的没问题吧?
施耐德配的上面是两个65A交接,一个40A的交接
低调!
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-30 10:43
这个事情是这样的,如果你进火分主接触器,即三角形接触器经过主接触器,那就主接触器要大点,就160a的,如果三角形接触器也是在电源进火,那就这个接触器够了。不过一定要二个65a的接触器上桩头都是在电源取火。