55KW电机星三角启动问题!!!大虾帮忙
上一主题
下一主题
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
1871 点
下载积分:
1386 分
在线时间: 752(小时)
注册时间:
2012-03-01
最后登录:
2018-03-14
查看heye7890的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-30 10:03
全看
|
小
中
大
55KW,额定电流93A,为什么有人说要选对应电流交接,有人又说选一半电流交接,我被搞晕了,有权威大虾给指导意见吗?
到底65A的交流接触器够不?
三个都选一样的没问题吧?
施耐德配的上面是两个65A交接,一个40A的交接
低调!
分享
guansky168
小张
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
610 个
工控威望:
3397 点
下载积分:
8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-10-30
查看guansky168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-01 08:25
全看
|
小
中
大
如果是施耐德品牌的,三角和主接触器用65A 星电用40A够了。如果国产的建议放大使用。
分享