wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-29 15:36
S7-224XPSI Q0.0输出的脉冲方式 集电极开路还是线性驱动输出呢  脉冲电压是多少 我想用他来控制安川的伺服 接线图这样  第一个是线性驱动方式
第2个是集电极输出方式 但是S7224的电压是24V  安川的接受脉冲好像是5V 咋办。
下面是用伺服本身电源的接法
  

我现在这样想 不知道对不对假设 Q0.2 Q0.3是 方向信号 和 脉冲清除信号  我直接让Q0.0接8(PULS)Q0.2接12(SIGN)Q0.3接 14(CLR) 3和7接一起 11和13 接一起 15和18接一起 不知道能不能成呢
wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-30 17:47
引用
引用第1楼vancouva于2012-06-30 15:13发表的  :
没有问题的。我就是这样接的安川伺服电机的。但是我用的PLC是三菱的。输出时漏型输出。SG接三菱的COM。不知道西门子的输出是漏型还是源型。根据具体情况而定。祝你好运!

恩 那就应该行了 S7224XPSI和其他S7200的不太一样  她是漏型输出 源型输入
wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-30 17:49
还有个问题就是 伺服驱动器上的1号引脚接什么呢
wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-01 14:48