楼主  发表于: 2012-06-29 10:44
各位师傅大家好!本人还没用过伺服,这几天我要做一台焊机,用步进程式,焊枪从原点 A慢速运行到B点,然后快速移动到C点,然后以A到B点相同的速度运行到D点(不同的产品各个点这间的距离都会不相同),然后回到原点A。我想从A点到D点用绝对定位运行方式,回原点用从A到D点的脉冲总数和来用(DRAV)进行回原点控制?这样会不会产生累积误差? 假如使用(ZRN)指令怎样才能精确的回到原点?我用的是三菱伺服HF-KN23J-S100 加MR-E-20A-KH003 (货还没到提前请教),PLC用1N或3U。谢谢!
[ 此帖被向钱冲在2012-06-29 10:59重新编辑 ]
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 20:48
回原点用DZRN用A点作近原点信号工作时用DPLSV通过接近开关改变不同的脉冲频率用D点作回原点信号