小混蛋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 124 点
下载积分: 551 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-04-05
最后登录: 2013-09-24
查看小混蛋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-29 10:13
本人用一款欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC,但通讯端口在两个月内坏了两次,坏后表现是通讯端口与触摸屏偶尔通讯不上,与电脑根本通讯不上,向各位高手请教可能是什么问题造成的。谢谢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-29 10:26
CQM1H虽然已经开始淘汰了,但感觉很稳定,功能也很强大。
用了接近7年的CQM1H-CPU51,只遇到过通讯口坏过一次的情况,还是一个白痴电工小头把接地线目接上了220V的电。

检查你的通讯线,看看接线是否正确,屏蔽层正常连接了没有,接地做的怎样。
楼主留言:
我是和富士的界面通过RS232转485连接的 通讯线之间有电压吗 会把串口烧毁?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。