秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 22:56
师傅们好,运台是靠伺服电机来带动的,为什么电控箱上电的时候,运台上可以任意移动,当按下原点回归按钮,以一定的速度反转,当碰到近点开关时,再以更低的速度正转,直到找到Z相后停止,此点就是原点,停止后我用手去移动运台,不管怎么移都移不动运台,这是怎么回事啊?是不是此时伺服必须靠程序来控制才会转
还有一个问题,就是在原点位置的时候,触摸屏上显示的当前位置是0mm,当按下手动反转,触摸屏上的数值变成了负的数值,再按手动正转,数值由负mm的到原点位置0mm变成正的数值显示,这个程序是怎么编写的。是不是在原点位置0MM时,如果是反转的话,位置的当前值用减法指令SUB K0  D10  D20      D10当前值, D20 显示在触摸屏上/
具体编写要怎么编,求指点   D8140用不用派上用场?请师傅们指点一下,小弟在此感谢了
狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-29 07:48
使能上了 伺服就动不了啦  发脉冲才能动  D8140 是存储Y0的脉冲数 与D8141组成32位  
根据你要求触摸屏显示伺服位移  D8140应该要用的  要看你的丝杠螺距 还有你的齿轮比 伺服一周脉冲数  例如 丝杠螺距10MM  齿轮比1:1  伺服转一周10000个脉冲  那个当你发10000个脉冲的时候  伺服位移式10MM  D8140里面数为10000  然后写程序把D8140传给任意个D 比如 D30  然后DDIV D30 K1000 D50  触摸屏显示的数就取D50  不知道我说明白了吗  。
        
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-29 08:02重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(秋秋) 热心助人,谢谢师傅,学 ..