秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 22:56
师傅们好,运台是靠伺服电机来带动的,为什么电控箱上电的时候,运台上可以任意移动,当按下原点回归按钮,以一定的速度反转,当碰到近点开关时,再以更低的速度正转,直到找到Z相后停止,此点就是原点,停止后我用手去移动运台,不管怎么移都移不动运台,这是怎么回事啊?是不是此时伺服必须靠程序来控制才会转
还有一个问题,就是在原点位置的时候,触摸屏上显示的当前位置是0mm,当按下手动反转,触摸屏上的数值变成了负的数值,再按手动正转,数值由负mm的到原点位置0mm变成正的数值显示,这个程序是怎么编写的。是不是在原点位置0MM时,如果是反转的话,位置的当前值用减法指令SUB K0  D10  D20      D10当前值, D20 显示在触摸屏上/
具体编写要怎么编,求指点   D8140用不用派上用场?请师傅们指点一下,小弟在此感谢了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-29 11:29
太简单的问题一般都不回答,自己想.提示一点.将脉冲量转换成距离
触摸屏显示设成32位有符号整数或32位浮点数
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(秋秋) 热心助人,谢谢师傅
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!