楼主  发表于: 2012-06-28 20:47



上图只是程序的一部分截图,详见附件,此程序在FX2U的PLC中完美运行,在FX2N中就不行了,这是为何?

TEST.rar (10 K) 下载次数:89
yangxuelei19
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-05 19:59
在2N里PLSY指令不能同时出现2次以上,你2次都同时驱动Y0,在2N里只默认一个执行,另外一个不执行,你可以用M8029来转换,达到你所要的结果