hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-26 15:40
各位:
      三相的电加热管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在选用空气开关和漏电开关时有争论,有人觉得三相漏电开关用不起,可能用上去一会就会跳闸。现在用得100A的空气开关,未发现什么问题。怕就怕万一加热管烧坏后出现漏电现象,所以想更换为100A的漏电开关。请大家发表哈意见,或者有用到这么大功率的说下经验。谢谢大家,我会给你们加分的哦
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-26 16:58
看你用到什么地方? 最好的办法是把地线搞大点
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 17:01
我最少的也有60KW 我一般是不用漏电开关的  !`因为我们的情况比较特殊1