hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-26 15:40
各位:
      三相的电加热管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在选用空气开关和漏电开关时有争论,有人觉得三相漏电开关用不起,可能用上去一会就会跳闸。现在用得100A的空气开关,未发现什么问题。怕就怕万一加热管烧坏后出现漏电现象,所以想更换为100A的漏电开关。请大家发表哈意见,或者有用到这么大功率的说下经验。谢谢大家,我会给你们加分的哦
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-26 20:45
27KW很大?用空气开关做电源3P100A空开足够,用3组32A(3210)接触器分三组,或者用固态继电器。总电源开关用160A4极漏电开关就OK了  系统必须接地。就可以起保护了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 20:52
或者把3根发热管每一根的6个头当中的3个头一组并起来,三个尾并起来,其余两根也一样接法,在吧3根发热管所并起来是三个头或者三个尾用一根10平方的线并接起来,这个端接N线,其余的三组头或者尾接进380,V,N线用来平衡电阻不平衡而得的电流。
说的不明白 我上图吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-26 21:00
图片不清楚  希望可以对你有所帮助   
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-26 21:07
[upload=1]
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-26 21:10
发不了图  A       X   三根发热管的A  B  C并接在一起接N线   每一组的X Y Z接一相线380V进去   N线必须接   起平衡电流作用。
                  B       Y
                  C       Z
其中A-X是以组的  电机的接法就是这样了  只不过这是纯电阻电路,原理一样