关于电加热管选用漏电开关和空气开关?
上一主题
下一主题
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-26 15:40
全看
|
小
中
大
各位:
三相的电加热管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在选用空气开关和漏电开关时有争论,有人觉得三相漏电开关用不起,可能用上去一会就会跳闸。现在用得100A的空气开关,未发现什么问题。怕就怕万一加热管烧坏后出现漏电现象,所以想更换为100A的漏电开关。请大家发表哈意见,或者有用到这么大功率的说下经验。谢谢大家,我会给你们加分的哦
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-26 20:45
全看
|
小
中
大
27KW很大?用空气开关做电源3P100A空开足够,用3组32A(3210)接触器分三组,或者用固态继电器。总电源开关用160A4极漏电开关就OK了 系统必须接地。就可以起保护了。
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-02-26 20:52
全看
|
小
中
大
或者把3根发热管每一根的6个头当中的3个头一组并起来,三个尾并起来,其余两根也一样接法,在吧3根发热管所并起来是三个头或者三个尾用一根10平方的线并接起来,这个端接N线,其余的三组头或者尾接进380,V,N线用来平衡电阻不平衡而得的电流。
说的不明白 我上图吧
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-02-26 21:00
全看
|
小
中
大
图片不清楚 希望可以对你有所帮助
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-02-26 21:07
全看
|
小
中
大
[upload=1]
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-02-26 21:10
全看
|
小
中
大
发不了图 A X 三根发热管的A B C并接在一起接N线 每一组的X Y Z接一相线380V进去 N线必须接 起平衡电流作用。