我去,你何必理会他 分子分母去到多少呢?
你只需要记住一点,当你的机械稳定,电机轴头固定牢固,不会有机械累计误差的情况下。
那么一定一圈只有一个Z相信号,且这个Z相信号是稳定而不变的。
2楼给出的方法是在原点放一个接近开关,其实这是一个回原点的方法,但是这个回原点的方法只能应用在精度要求不高的地方,因为接近开关特性以及电机特性,所以停的位置每次都不尽相同,偏差视机械结构而定,可能会达到滚珠丝杆导程0.5mm以上。如果你要使用非常准确的定位方法进行回原点的话,就必须应用到 定位模块 这个东西!
即位置闭环控制!
以三菱FX-2N系列举例子,FX-2N定位模块最基本的模块就是FX2N-1PG-E。
这个模块的意义在于:回原点时,当接收到DOG信号到位的时候进入慢速回原点模式,这个时候模块会接收来自伺服上面编码器Z相信号(仅限增量型编码器),然后在计够X个Z相信号后减速停止,可准确停止至DOG信号后某个Z相信号位置±几个脉冲内的位置。
这样定位的精度就很高了。
其实定位模块的意义就在于让PLC知道编码器的信息,从而知道伺服到底运转到什么位置了。那么就算运动过程中有误差都不怕了,你只需要在特定的情况下让整个机构执行回原点命令即可。
呵呵,还不明白加群287832237我跟你说吧。