楼主  发表于: 2012-06-28 15:47
如题,高精度定位场合,三菱J2伺服,一天定位个几千次,往一个方向绝对位置也没办   做呀?是否能利用Z相脉冲,找到一圈的绝对点呢?以前讨论过,现在用到了,真有点想不通。请高手指点一二。谢谢!
[ 此帖被yuaiwu在2012-06-29 12:59重新编辑 ]
子彦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-11-01
最后登录: 2024-11-07
查看子彦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-16 03:38
如果是一个方向的话应该用增量型的,还有你想停在Z点上是不大可能的,一个PLC对信号有时间滞后性,再一个电机的速度不可能这么慢,其实不用追求一定要停在z点上,只是把Z点作为一个参考点,定位时的基准点相对Z点的距离在你的误差要求范围就行.另外还有一点是齿轮比最好是整数倍.希望对你有用.