楼主  发表于: 2012-06-28 15:16
                   欧姆龙的程序乱了,乱动。帮帮忙。到底是什么问题,手动可以,自动就不按流程走,没有输入,但有输了。
dianchi2999
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 325 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-12-21
查看dianchi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-01 19:08
PLC程序是自己编写的,还是设备原装的。如果是自己编写的,检查下程序是否正常。如果是原装的,先前工作正常吗?还是有修改后导致的。如果先前工作正常,那么就是PLC硬件问题了,可以清空下PLC内存,再将程序下进去看看。
dianchi2999
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 325 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-12-21
查看dianchi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-01 19:11
还有就是,看看PLC输出时,对应的输出指示灯亮吗。不亮的话可以检查下外部接线,线路是否正常。