楼主  发表于: 2012-06-28 09:37
大家好,我现在手头有个冷库监控的项目,该冷库中含4个制冷机组,1#、2#机组分别供3个冷间,3#、4#机组分别供4个冷间,共14个冷间,要求中央监控,各冷间门口设置触摸屏以监控该冷间的温度、冷风机运行等。
我是这样设置的:
设4个PLC控制柜(含所辖冷风机、机组控制和冷间温度数据处理)和14个小控制箱(只安装触摸屏)。
其中CPU模块在1#PLC控制柜上,其他3个安装IM153-1DP模块,工控机上安装CP5611卡,实现4个PLC控制柜和上位机的通讯,这应该没问题。
问题是14个触摸屏与1#PLC控制柜上的CPU通过MPI总线通讯不知道有没有问题?(CPU选的是315-2DP,网络资源16个,减去一个编程资源和上位机资源,还剩14个是刚好够的)跟威纶通的技术联系,说了我这个方案,他们说这样的话MPI通讯速度会非常慢,慢的用不成的程度!
请教高人,这样14个屏通过MPI总线通讯速度确实会很慢吗?(距离不是问题,可以加中继器)
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 16:44
何苦呢?用大连嘉德的ETH-MPI走以太网,速度不要太顺畅!