let85117
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2024-09-01
查看let85117的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 09:37
大家好,我现在手头有个冷库监控的项目,该冷库中含4个制冷机组,1#、2#机组分别供3个冷间,3#、4#机组分别供4个冷间,共14个冷间,要求中央监控,各冷间门口设置触摸屏以监控该冷间的温度、冷风机运行等。
我是这样设置的:
设4个PLC控制柜(含所辖冷风机、机组控制和冷间温度数据处理)和14个小控制箱(只安装触摸屏)。
其中CPU模块在1#PLC控制柜上,其他3个安装IM153-1DP模块,工控机上安装CP5611卡,实现4个PLC控制柜和上位机的通讯,这应该没问题。
问题是14个触摸屏与1#PLC控制柜上的CPU通过MPI总线通讯不知道有没有问题?(CPU选的是315-2DP,网络资源16个,减去一个编程资源和上位机资源,还剩14个是刚好够的)跟威纶通的技术联系,说了我这个方案,他们说这样的话MPI通讯速度会非常慢,慢的用不成的程度!
请教高人,这样14个屏通过MPI总线通讯速度确实会很慢吗?(距离不是问题,可以加中继器)
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2629 分
在线时间: 9498(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-06
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-28 10:13
非常奇怪,既然用了IM153,那么就势必要使用到DP网络,那么为何不将触摸屏也使用DP网络呢?

难道触摸屏不是使用西门子而使用威纶?那么慢也是正常的。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2629 分
在线时间: 9498(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-06
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-28 10:55
引用
引用第2楼let85117于2012-06-28 10:54发表的  :
因为冷间门口的触摸屏要求功能非常简单,对功能和大小都没有要求,只要能和CPU通讯就行,所以就选的最便宜的,也跟威纶通的联系过了,带DP的很贵,西门子的更不用考虑了


既然只有很简单的功能,那么187.5K的速率就完全可以满足需求,不过不清楚威纶是否支持187.5K,就算187.5K不支持,简单的功能难道19.2K还有迟钝?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2629 分
在线时间: 9498(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-06
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-28 11:23
引用
引用第4楼let85117于2012-06-28 10:57发表的  :
通讯速度慢是维纶的人跟我讲的,说是慢的不行,我就心虚了  实在不行我全用以太网好了  据说国产的MPI转以太网适配器不错 才几百块


威纶的人未免底气太不足了。