zhu_mingang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 112 点
下载积分: 625 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2012-12-21
查看zhu_mingang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-26 23:21
现在公司为了实现用电脑来控制设备动作,需要利用QJ71E71-100与电脑进行通讯,电脑侧的端口程序等另有专门人员利用VB编程。
我想请教的是PLC侧为了实现数据的收发,是否也需要追加相应程序,该使用那些命令啊,之前没有用过通讯模块,所以一头雾水。故向各位求教。
那位有相应的例子可以给我借鉴下,不胜感激
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-10-25
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-28 09:07
PLC:不用作任何處理
           就按照一般控制的寫法就可以了

  PC:只要對PLC的相關元件下達指令即可。
           比如:設定M1=ON,D100=5000,...等等

通訊協定也不用管它,使用三荾開發的MX元件,它有支援VB的OCX,通訊它會自行處理。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    