楼主  发表于: 2012-06-26 16:15
图片:
我用moVR 设定IR0为什么IR0里面有数值,谁能告诉我为什么?第一次用OMRON索引寄存器,弄了一天了,还没搞出来,郁闷。。。
图是我写的那一段程序
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 17:12
我输入的程序的格式为什么不和你的一样呢,“&0 ”我怎么输入不进去,具体是什么意思,我看说明书上没有这个格式,能告诉下我吗?
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-26 17:21
图片:
这个是我的截图,我感觉IR0没有数据的原因是我程序的格式输入不对。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-26 18:55
&0是显示的数据格式不同,我的指令格式是对的,可是IR00里面还是没有数据。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-27 08:44
其实我点了监视还是不行,最后细细研究发现没有把PLC切换到RUN状态,真的很悲剧。大家引以为戒,不要再犯类似的错误。