救助啊。。。在线等。。。。X33接通 485通讯就没任何反映了。断开X33通讯正常。求大神们帮忙解答啊






[ 此帖被liucheng159在2012-06-26 16:03重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-27 10:11
一个RS指令的完成需要二个扫描周期,个人对于常ON的这种状态持怀疑态度!
此时,应查看PLC的内部标志,看有无错误!特别是有关RS的状态的