dkxj213
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 174 点
下载积分: 760 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-02-18
最后登录: 2024-05-19
查看dkxj213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-26 09:17
    PLC 数字量可以从输入点的灯很容易知道,是否有输入。但是模拟量应该怎么检测呢? 谁有简直观的方法介绍下?
   昨天有个温度没显示,检查半天也没搞明白怎么回事,在检测点量了有21V左右的电压。封线显示变星说明线路应该是好的吧,换了个油显示的测温头到这里还是没显示。直接接到配电柜还是没显示。感觉到处都是好的就是没温度显示。迷糊了。
    顺便说说 输出的该怎么检查!
万分感谢了。
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 09:35
要不你用表测量电压或者电流,要不你到PLC里去监控。