    PLC 数字量可以从输入点的灯很容易知道,是否有输入。但是模拟量应该怎么检测呢? 谁有简直观的方法介绍下?
   昨天有个温度没显示,检查半天也没搞明白怎么回事,在检测点量了有21V左右的电压。封线显示变星说明线路应该是好的吧,换了个油显示的测温头到这里还是没显示。直接接到配电柜还是没显示。感觉到处都是好的就是没温度显示。迷糊了。
    顺便说说 输出的该怎么检查!
万分感谢了。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52442 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????