    PLC 数字量可以从输入点的灯很容易知道,是否有输入。但是模拟量应该怎么检测呢? 谁有简直观的方法介绍下?
   昨天有个温度没显示,检查半天也没搞明白怎么回事,在检测点量了有21V左右的电压。封线显示变星说明线路应该是好的吧,换了个油显示的测温头到这里还是没显示。直接接到配电柜还是没显示。感觉到处都是好的就是没温度显示。迷糊了。
    顺便说说 输出的该怎么检查!
万分感谢了。
向前一步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 14356 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-08-01
查看向前一步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 19:16
看你说的情况是温度没有显示,先看你的一次表是温度变送器还是热电阻,还是热电偶先把这个搞清了, 很简单用模拟信号发生器加信号就行了,温度变送器自然是4--20MA .热电阻看是哪种分度号,在加相应的电阻值,热电偶也得分是哪种分度号,在加相应的毫伏信号了,这个很简单,或者你在PLC程序里看一下就知道了