    PLC 数字量可以从输入点的灯很容易知道,是否有输入。但是模拟量应该怎么检测呢? 谁有简直观的方法介绍下?
   昨天有个温度没显示,检查半天也没搞明白怎么回事,在检测点量了有21V左右的电压。封线显示变星说明线路应该是好的吧,换了个油显示的测温头到这里还是没显示。直接接到配电柜还是没显示。感觉到处都是好的就是没温度显示。迷糊了。
    顺便说说 输出的该怎么检查!
万分感谢了。
善解人意
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 209 点
下载积分: 721 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-08-29
最后登录: 2016-03-31
查看善解人意的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-27 11:33
在模块端子串连一块电流表,一般的数字表电流档就行,大概4-20ma。如果没有这个电流WINCC那边肯定是没有显示的。你要查一下温度变送器有没有坏掉,或变送器供电有没有,再差温度电阻有没有断,没必要进程序。