楼主  发表于: 2012-06-25 22:48
我用了FX2N-485BD通讯模块。本来把通讯弄好 可以正常通讯了。 但是一加  LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1  温度模块指令。  PLC 用的是FX2N-32MT。 是不是读取温度模块数据。通讯模块就不能通讯了呢。
现在接通那条 FROM  的指令。 通讯就没反映了。  断开就可以维持通讯
   模块号应该没问题 我换过 怎么都不行      通讯模块  LD M8000
                                                                                        SETM8161
                                                                                    MOV HOC88 D8120
                                                                                    RS D10 K17 D50 K0
附件: 台达VFD-B变频器.rar (12 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 08:44
LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1
这条指令里用到了D10,与RS指令中的D10冲突。更换为未被使用的地址储存器。
楼主留言:
不行啊  早换过了。 ~