如标题,求高手指教
wdmzjyxy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 192 点
下载积分: 715 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-11-12
最后登录: 2024-09-19
查看wdmzjyxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-25 16:26
如果是c系列。在程序头部加LD AR1001  FUN49 #0 #0 #1234 1234是密码,cp1h和cj系列在plc属性里设置读取密码,在菜单plc里选保护,设置密码
wdmzjyxy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 192 点
下载积分: 715 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-11-12
最后登录: 2024-09-19
查看wdmzjyxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-14 13:02
还可以在程序中间加LD AR1002  FUN49 #0 #0 #1234这样可以对后半边程序加密,让人读不出来,在指令前面的程序不受影响,可以读写,呵呵,狠吧,如果你选择CJ,CP系列在PLC属性了设置密码基本没希望可以读出