fxm800810369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-05-20
最后登录: 2019-11-23
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-23 13:53
三菱MR-J3-A 伺服放大器的参数 如何恢复出厂设置····
lsgs01
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 191 点
下载积分: 4117 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-29
最后登录: 2023-10-15
查看lsgs01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-23 21:33
先将PA19改为ABCD,断电再上电,然后将隐藏参数PH17改为5012,断电再上电即可!
仅供参考!
楼主留言:
请问 ph参数会在pa19变成abcd后出现吗?为什么手册上没看到?
还有哦,在伺服放大器面板上有类似恢复出厂值的按钮没
本帖最近评分记录: