cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-22 13:32
单位的恒压供水泵。变频器坏了。换新的之后压力上不去。怎么也检查不出毛病。最后一个老电工说水压小,电流大。反转了。才发现是相序接反了。倒转之后正常了。

问题来了:老电工告诉我。水泵接反了也上水。就是劲小。什么原理?叶轮反转也能上水?

求指点。说说原理
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-22 21:58
管道上的液体压力表输出信号控制变频器的频率。变频器带潜水泵。细长细长的泵。不知道是不是离心的。

我问题的意思是:比如电扇或者风机。正转吹风。反转就吸风。叶轮转的方向不同。风的方向也是完全相反的。而水泵正转时应该是向管道里打水,那反转时应该是把管道里的水抽回井里啊。为什么反转的时候水也会打进管道里。就是压力小。
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-24 19:52
感谢各位