楼主  发表于: 2012-06-21 10:52
图片:
西门子300定时器的时间设定有两种方法,一种是W#16#3999     另一种是  S5T#2h46m30s   第一种方法我在程序里面输入不进去,输入了是红色的,  这个是用在那里? 方框型和  线圈都输入不了,真是郁闷了。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-21 11:06
W#16#3999 后999代表设定值999,为BCD码,前面个3代表时基,其就是S5time格式,虽然S5time的格式就是这个样子的,不代表你可以直接使用,因为定时器无法确定你输入的是999设定值还是是3999这个值。

所以:在程序中并不直接使用无符号16进制作为定时器的设定值,虽然它就是S5Time。

  