楼主  发表于: 2012-06-21 10:32
请问各位三菱变速脉冲输出指令PLSV  S  D1  D2,例如DPLSV   -300  Y0 Y3,是指工作台以300的速度向原点的方向走吗,还是指速度比之前的减少300,依之前的定位指令的方向运行,谢谢。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-21 15:05
编程手册上说的明明白白。正反方向的指定,根据输出脉冲频率的正负符号决定,而旋转方向信号(就是你上边的Y3)又是对应脉冲输出频率的正负情况决定它的动作,频率为正数时Y3接通,频率为负数时Y3断开。