楼主  发表于: 2012-06-20 16:56
去年新装一台三相干式2500KVA 变压器(品牌在这里不说了)用了不到一年尽然烧了,配电房有安装空调环境温度24,运行电流最高才2300A 公司没有大功率用电设备不存在瞬时冲击。不知是何原因引起?不过厂商免费更换一台。
七十年代
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2022-03-15
查看七十年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 07:22
干变温度保护最好调低一点,风机散热一定要检查良好。我单位也用过的,2500干变坏掉后更换为油的