去年新装一台三相干式2500KVA 变压器(品牌在这里不说了)用了不到一年尽然烧了,配电房有安装空调环境温度24,运行电流最高才2300A 公司没有大功率用电设备不存在瞬时冲击。不知是何原因引起?不过厂商免费更换一台。
分享
weilinyi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
4329 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2018-08-27
查看weilinyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-22 13:23
全看
|
小
中
大
现在的都是钱惹的祸、减料降成本、翻新、就会出现一年内有问题免费换新、你去买品牌的也不会有这样的啦、像变频器国产的只有进口的1/3价钱,质量是没法比的。
分享
weilinyi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
4329 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2018-08-27
查看weilinyi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-29 21:13
全看
|
小
中
大
我原工厂的2000kw,就带2100A,配电柜老是烧开关,600A 的熔段隔离开关老是发热大,几乎全部发热,电流400A左右,后来就换800A的,才没事,辛好尺寸一样,但变压器好像也受不了,最后当负载大于2200A时就开2台变压器,就感觉2000A左右稳定,这只是个人意见,也向前辈请教甘变的运行温度上限是多少?