bao_bao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1352 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-11-04
最后登录: 2020-02-28
查看bao_bao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-24 19:45
请问各位大虾三菱PLC温控模块FX2N-4AD-TC的冷却系统是怎么实现的呢???还是这模块只有控制温度的的功能没有冷却的功能??例子:如果是塑料挤出机用三菱PLC温控模块FX2N-4AD-TC控制其温度,那如何控制塑料挤出机上的冷却风机来降机筒的温度呢???请各位大虾帮帮忙!~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-25 12:24
FX2N-4AD-TC是温度输入模块,用于检测温度,要配合热电偶
单靠它不能控制温度。

控制温度通常要用模拟量或者晶体管再控制加热器。
你要冷却,可以加一个由PLC控制的风扇或者水冷装置。