jgwz88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-02-18
最后登录: 2024-12-23
查看jgwz88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-20 08:58
图片:
程序说明:I0.0,I0.1分别控制启停,Q0.0,Q0.1是两个电动机。
要使M1启动10MIN后停止,停止5MIN后开始转动,M2恰好相反,走到按下停止按钮,
请问我这个程序有什么问题吗,那个T38的开点接那儿能动作吗?
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-25
查看wfb610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 19:21
仿真了一下没有问题




TON定时器能流断开就自动复位了吧