用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
漏电断路器可不可以安装分励脱扣器??
上一主题
下一主题
qq409214396
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
174 点
下载积分:
986 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2019-02-15
查看qq409214396的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-19 10:45
全看
|
小
中
大
漏电断路器可不可以安装分励脱扣器??
我用的漏电断路器是LS的EBS系列,属于塑壳漏电断路器,想分别配装分励脱扣器进行跳闸控制,不知道能不能实现?请高人解答帮忙!
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-12-29
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-19 11:29
全看
|
小
中
大
分励脱扣器他一般是保正电压低于额定时,线圈失电而机械弹簧回拉,使机械触点动作(常开或常闭),所以个人认为楼主不如直接购个电压继电器去控制好了
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
漏电断路器可不可以安装分励脱扣器??
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问