楼主  发表于: 2012-06-18 10:17
图片:
报错46,小弟不是很明白啊?望各位大侠指教。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4365 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 11:01
46:能流方向逆转。

如图:假设停止与启动均为ON,那么对于上一路来说,能流是不通的,而对于下一路来说,能流是通的,那么对于输出增量泵线圈来说,他应该是执行不输出能还是输出呢?其出现了逻辑的二义性。