lixianglg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2024-08-24
查看lixianglg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-18 10:06
FX1N的PLC带FX1N-485-BD的通讯模块,能与带485通讯功能的温控仪表通讯吗?有哪位老师指导一下。
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-09-19
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 11:25
modbus有二種通訊方式
RTU跟ASCII
建議你用RTU的方式,程式會比較好處理、比較簡短

先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊
才有辨法去通訊溝通
MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16

FX1N 好像沒有現成的應用指令
CRC-16的部份要自己計算
計算出來的值,記得高低位元對調

祝好運
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G