FX1N的PLC带FX1N-485-BD的通讯模块,能与带485通讯功能的温控仪表通讯吗?有哪位老师指导一下。
分享
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
577 个
工控威望:
3224 点
下载积分:
14494 分
在线时间: 406(小时)
注册时间:
2009-06-06
最后登录:
2025-04-04
查看litung的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-18 11:25
全看
|
小
中
大
modbus有二種通訊方式
RTU跟ASCII
建議你用RTU的方式,程式會比較好處理、比較簡短
先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊
才有辨法去通訊溝通
MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16
FX1N 好像沒有現成的應用指令
CRC-16的部份要自己計算
計算出來的值,記得高低位元對調
祝好運